Добрый день!
Скажите, пожалуйста, кто как считает спринклеры - из расчета одновременного срабатывания всех спринклеров (тушение пожара во всем объеме защищаемой зоны)? Или срабатывание части спринклеров для локализации местного возгорания?
У меня подземная парковка, 1150кв.м.. И если считать на весь объем (одновременное срабатывание всех спринклеров) - то расход сильно больше 500л/с. Мне даже подумать страшно, какой там пневмобак надо будет, и каких размеров насосы...
Я делаю стадию Р. Стала проверять П стадию смутило то, что на такую систему "НЕ НАДО" ни пневмобаков, ни насосов, все, мол, от сети В1 питается (напор в сети 26м). Проект прошел экспертизу.
Еще до дикрета считала - и помню цифры сильно больше 26м должны получиться.
Вот вышла из дикрета - растерялась...
Хочу попробовать разделить на зоны, чтоб расходы в каждой по 200л/с были, и завесами дренчерными зоны отгородить.
Но все таки, мы при расчете принимаем срабатывание всех спринклеров? или части? (я сама ставлю на срабатывание всех).
Считаю по Мешману.
Подскажите, пожалуйста.